На что нужно обратить внимание при защите помещений со стеллажным хранением? Нужно ли защищать пространство между рядами, если там пожарной нагрузки нет (гореть нечему)?

Перейти в раздел ОК
Страницы: 1
RSS
На что нужно обратить внимание при защите помещений со стеллажным хранением? Нужно ли защищать пространство между рядами, если там пожарной нагрузки нет (гореть нечему)?
 
В помещениях стеллажного хранения с регулярным размещением стеллажей, модули "ТРВ-Гарант" следует размещать по центру проходов между ними. При этом количество рядов модулей равно количеству междурядий стеллажей, а расстояние между модулями в ряду расстановки зависит от высоты стеллажей (см. СТО на проектирование на странице модулей пожаротушения ТРВ).