Какова минимально возможная высота установки МУПТВ "ТРВ -Гарант-14,5-01" и "ТРВ-Гарант-30" с насадками ТРВ-85? Возможно ли применение при высоте помещений менее 2,5 м?

Перейти в раздел ОК
Страницы: 1
RSS
Какова минимально возможная высота установки МУПТВ "ТРВ -Гарант-14,5-01" и "ТРВ-Гарант-30" с насадками ТРВ-85? Возможно ли применение при высоте помещений менее 2,5 м?
 
Ограничения по минимальной высоте установки для модулей "ТРВ-Гарант" отсутствуют. Есть рекомендуемая высота установки, для достижения максимальной эффективности. Расчет защищаемой площади, для пожара класса А (распылитель ТРВ-85) на малых высотах, производить по формуле - Sт = 1,37 (Нм)2, где (Нм)2 – высота защищаемого помещения в квадрате.