выходное напряжение на выходах XP4 и XP5 БУР-КЦ

Перейти в раздел ОК
Страницы: 1
RSS
выходное напряжение на выходах XP4 и XP5 БУР-КЦ
 
В документации стр. 55 указано что на выходах XP4 и XP5 БУР-КЦ выходное напряжение 12В.
В действительности имеем 4,4 В.
Это ошибка в документации или что-то иное?  
 
Уточните-включены или выключены табло оповещения при измерениях?
 
Если Вы спрашиваете , подключены ли таблички "АО" и  "Тревога", то нет , не подключены.  
 
Выходное напряжение 12 в появляется на выходах XP4 и XP5 БУР-КЦ когда прибор переходит в состоянии: "Автоматика отключена" либо "Пожар". То есть при переходе прибора в данное состояние появляется выходное напряжение 12В для активации табличек "АО"  и "Тревога".
 
Оконечные резисторы нужны будут ?
А то в документации токовые параметры для входов ИПР, ИПД, СМК объяснено всё прекрасно.
А вот выходы как-то не сильно доходчиво, ток целостности 1 мА , ток максимальный 600 мА.
 
Выбор и параметры оконечных резисторов зависят от табличек которые Вы примените.