Возможно ли подключить АУП «Гарант-Р» к оборудованию охранно-пожарных систем «Болид»

Перейти в раздел ОК
Страницы: 1
RSS
Возможно ли подключить АУП «Гарант-Р» к оборудованию охранно-пожарных систем «Болид»
 
Подключение возможно к любой охранно-пожарной системе, но только на уровне релейных выходов блоков БУР, БУР-КЦ, КП-RS, КП-RF.
 
т. е.  использовать можно только XP3 ?
 
Не только. Скажем можно задействовать вых на ПЦН. Смотря о каком конкретно модуле идет речь?
 
БУР-КЦ вывести на Сигнал-20М.
Может есть опыт такого подключения.
БУР-КЦ не может коммутировать более 12В (ХР6-ХР8), у Сигнала-20М на выходах 26-28В. (минимум 19В кажется).
 
У блока БУР-КЦ есть выход XP3 (реле Р1). Согласно паспорта максимальное коммутируемое напряжение 42 В. Далее все зависит от Вашей фантазии и потребностей. Есть масса устройств с помощью которых вы можете увеличить количество реле. УК ВК к примеру. Так же можно "усилить" XP6-XP8  с помощью подобного оборудования, к примеру выход" открытый коллектор" нагрузить обмотками реле того же УК-ВК.