Почему в стандартном исполнении системы «Гарант-Р» для запуска средств пожаротушения используются только тепловые пожарные извещатели?

Перейти в раздел ОК
Страницы: 1
RSS
Почему в стандартном исполнении системы «Гарант-Р» для запуска средств пожаротушения используются только тепловые пожарные извещатели?
 
Пуск системы порошкового пожаротушения от дымовых пожарных извещателей неизбежно вызовет «лавинный» эффект срабатывания АУПТ, т.к. мелкодисперсная фракция порошковых огнетушащих составов воспринимается дымовыми пожарными извещателями, как дым. Это приводит к последовательному срабатыванию всех секций (зон) установки по мере распространения облака порошка.
 